50mm DRF Y티 누수~ 좀 거리별 행거 잘쓰고, 배관 가지런하게 자른 후 제대로 결합해 잘 조이자 좀~ 구배도 잘 잡고!…

페이지 정보

작성자 배관왕정바 작성일21-04-06 00:00 조회13회 댓글0건

본문



천정 누수라서 가보니 리모델링 한 곳인데 50밀리 DRF부속에서 배관이 그냥 쑥~ 빠진다;; ㅋ 그냥 걸처져 있는 상태~ 살살 조인것도 원인이겠지만 행거를 제대로 안쓰니 배관이 출렁이고 이것 때문에 헐렁했던 곳이 빠진듯~ 그리고 이곳 구매도 살짝 역구배이다. DRF부속은 1분만 배우면 누구나 할 수 있다. 이건 쉬운 설비인데.. 그리고 구배(물매 또는 기울기)를 잘 만들어 주어야 진짜 잘하는 사람인데 이렇게 하는 분이면 배관설비는 하지말아야 한다고 본다. 안타깝다.
ㅁ 문제점 요약
1. 행거 안걸고 하니 처져서 역구배되고
2. 꽉 안조여 놓고
3. 배관도 연결되는 곳에 사선으로 잘라놓아 쑥 들어가도 약간의 유격이 있다
ㅁ 조치사항
1. 전기줄로 임시행거 조치 2곳
2. 강제로 밀어 최대 깊이로 넣고 꽉 끼운 상태에서 패킹 정위치시키고(이거 잘 안하면 패킹이 부속 조이다 찢어짐) 꽈아악~ 조여놓음.
이정도면 거의 문제없이 버틸 것이다.